
概述
RXF系列智能蓄电池放电仪是专门对蓄电池组、直流电源、UPS后背电池进行维护及容量检测的仪器。恒流/恒组/恒功率三种放电模式自动完成蓄电池组的容量测试或检测直流电源的带载能力,可实时控制并获取放电仪的工作状态及参数,生成各种图表并可显示、打印;蓄电池、直流电阻性能一目了然。
主要功能特点
(1)支持恒流、恒功率放电测试模式:能满足多种测试要求,当需要检测蓄电池容量时,可以选择恒流放电模式,准确测试蓄电池组的实际容量;当需要检测蓄电池带载能力时,可以选择恒功率测试模式,准确模拟蓄电池组带真实负载时的后备供电时间。
(2)在线补偿式放电功能:在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部假负载电池也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
(3)在线监测的功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充状态下,可对电池组以及每个单体电池进行实时在线监测,监测内容包括:电池整组电压、每一节单体电池电压、电池组充放电电流、电池组监测时间、电池组充放电容量等指标。
(4)强大的PC软件分析功能:提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报表、报告的功能。对电压曲线可连续进行放大、缩小,便于观察。快速查找历史纪录。完善的数据分析软件:能同时显示单体电压、单体内阻条形图、总电压曲线、电流曲线、容量柱状图、特性比较图、数据表格等,可自动生成EXCEL格式报表,便于测试数据发送或上传
(5)维护建议:测试完毕,自动显示全部计算结果,并根据具体测试数据,提供维护建议。
(6)放电参数模板功能:直接调用预置参数即可放电测试。智能判别程序,可智 能判断单体是否脱落,若单体脱落则不会中断测试。输入端过压保护,LCD提示,蜂鸣器告警;过流保护,LCD提示,蜂鸣器告警;电池电压极性反接保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
(7)7英寸超大彩色触摸屏显示,良好的人机对话功能,操作简单,流程清晰,每一个界面及操作步骤都有简洁提示,从根本上避免了错误操作。
适用蓄电池 | 48V系统 | 营业厅小型UPS | 电力/变电站/供电所 | 高压UPS |
20~110V | 220V系统 | |||
直流输入 | ||||
电池组电压 | 0~60V | 20~110V | 98~300V | 250~600V |
放电电流 | 0~150A | 0~50A | 0~60A | 0~50A |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | |||
警报产生及安全措施 |
如测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高于或低于设定值; 温度异常;风扇故障等,仪器能自动报警并停止放电。 |
|||
蓝牙无线单体电压采集 | 支持0.50V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) | |||
控制精度 | 放电电流≤±1%;组端电压≤±0.5%;单体电压:≤±0.5% | |||
PC机通信 | RS232接口和SD卡口通讯 | |||
数据保存容量 | 8Gbit FLASH | |||
放电负载 | 高温合金纯阻性负载,长寿命(10万小时),高可靠性 | |||
供应电源 | AC:220V/380V | |||
我公司承接各种规格高压及大电流直流放电负载及放电测试仪。 |